SCANET為西門子SIMATIC自動化控制系統的以太網信息化數據采集提供一個統一的平臺;這個平臺包括一系列的硬件產品和豐富的軟件支撐,功能包括基本的STEP7編程調試、以太網數據通訊、Modbus主從站通訊、第三方數據交換、遠程數據訂閱和遠程設備維護;應用于以太網方式的控制系統編程調試、現場設備監控、局域網設備信息化數據采集和基于云端的設備遠程維護和信息化管理系統。
下面詳細介紹如何使Kepware通過我們模塊與西門子PLC建立連接:
1.運行KepServerEX,點擊 Click to add a channel 添加一個通道。

2.設置一個通道名稱,點擊【下一步】。

3.選擇 Siemens TCP/IP Ethernet,點擊【下一步】。

4.選擇本地計算機的網卡,點擊【下一步】至完成。

5.點擊 Click to add adevice,添加一個設備。

6、設置一個設備名稱,點擊【下一步】。

7.選擇PLC的類型,點擊【下一步】。

8.設置Device ID為SCANET模塊的IP地址,如192.168.1.188,點擊【下一步】。

9.采用默認參數,點擊【下一步】。

10.采用默認參數,端口號為102,點擊【下一步】。

11. 設置本地TSAP和遠程TSAP,按【下一步】至完成。
l 對于S7-200來說,如果僅連接一個PLC,可以采用默認參數;如果需要連接多個S7-200(位于一條總線上的多個S7-200),則需要設置Remote TSAP的后兩位(16進制值),譬如有3個S7-200,地址分別為2、3、4,則Remote TSAP分別為16#0002、16#0003和16#0004。TSAP的前兩位無效,可以為任意值。
l 對于S7-300/400,設置CPU Slot 為PLC的通訊口站地址。

注:參數設置在【SCANETPRO】→【參數配置與運行診斷】→【以太網服務器】

12.點擊 Click to add astatic tag,添加一個標簽。

13. 設置變量地址,如VW0,點擊【確定】按鈕。

14.點擊按鈕欄上的OPC圖標,打開OPC Quick Client。

15.選擇Channel1.Device1監控標簽值,如果通訊OK則標簽值的Quality應為Good。

結束語:OPC技術規范把硬件供應商和應用軟件開發者分離開來,使得雙方的工作效率都有了很大提高。而SCANET模塊的使用則大大方便了SIMATIC自動化控制系統的操作以及節省了大量成本。


| 歡迎光臨 ELEOK (http://www.afoofa.cn/) | Powered by Discuz! X5.0 |