国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee
ELEOK
標題:
建立S7 PLCSIM仿真軟件與Wonderware INTOUCH通信
[打印本頁]
作者:
jabinzhu
時間:
2018-7-25 14:33
標題:
建立S7 PLCSIM仿真軟件與Wonderware INTOUCH通信
一、INTOUCH與S7 PLCSIM通訊
設置本機IP地址,如192.168.0.1;
使用SIMATIC Manager建立一個項目,PLC地址設置如:192.168.0.1,建立一個DB1,數據如DB1.DBW0;
啟動PLCSIM,并下載;
啟動NetToPLCsim,添加Server,IP地址都選擇192.168.0.1后啟動Server;
打開ArchetrA System Management Consloe進行配置,事先得安裝DASSIDirect驅動;
配置DASSIDirect驅動,Network Address 為192.168.0.1,在Device Groups中建立S7Test,100ms,配置好后激活;
啟動Intouch,建立一個窗口,在Special菜單中選擇Access Names,增加一個S7Test,Access Name:S7Test,Application Name:DASSIDirect,Topic Name:S7Test;
在Special菜單中選擇Tagname DIcionary,建立一個DB1DBW0的I/O Integer標記名,Access Name為S7Test,Item中輸入db1,w0(對應SIEMENS DB1.DBW0)(注意這里是逗號不是點);
在窗口中加入一個文本,顯示模擬量值,連接DB1DBW0,啟動Runtime測試
二、Wonderware IDE與S7 PLCSIM通訊
配置DASSIDirect驅動,Network Address 為192.168.0.1,在Device Groups中建立S7Test,100ms,在Device Items中配置一個Test1.DisplayINT,Item Reference輸入db1,w0(注意這里是逗號不是點),配置好后激活
啟動ArchestrA IDE,建立一個空Galaxy,建立一個WinPlatform實例,并在之下建立一個DDESulteLinkClient實例;
DDESulteLinkClient實例中Server node輸入本機PC名或192.168.0.1或LocalHost,Server name中輸入DASSIDirect,在Topic選項中增加S7Test;
建立一個對象,插入屬性為Integer型DisplayINT,建立一個實例,將實例拖入IO Devices中的S7Test中
部署后測試
[attach]206063[/attach]
Nettoplcsim-S7o-v-1-2-4-0.zip
(1.95 MB, 售價: 1 E幣)
2018-7-25 14:05 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 1 E幣
[記錄]
[
購買
]
完整圖文教程:
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,僅供個人學習用途,若內容存在侵權,請聯系我們刪除。
Intouch與PLCSIM通訊.pdf
(605.52 KB, 售價: 3 E幣)
2018-7-25 14:00 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 E幣
[記錄]
[
購買
]
文檔部分內容截圖:
1.jpg
(43.37 KB)
下載附件
2021-11-7 02:44 上傳
作者:
lmcrazy
時間:
2024-12-2 08:52
nb,謝謝樓主