ifix通過S7A連接西門子1500PLC,模擬量(DB塊)通訊出現亂碼
[打印本頁]
作者:
xiaoyukon
時間:
2019-11-30 17:49
標題:
ifix通過S7A連接西門子1500PLC,模擬量(DB塊)通訊出現亂碼
問題如題,通訊已經連接,只是讀取DB塊是出現亂碼(一長串數字,數值為0是正常),請問如何解?。?!
作者:
Gord
時間:
2020-3-16 17:31
取消優化塊呢?
作者:
thomas_top
時間:
2020-3-17 20:59
數據類型估計不對。。S7A 8。0支持符號訪問。8。0以下(不含)只能通過絕對地址訪問