作者: 66xiaoenzi    時間: 2020-3-7 10:37
標題: 求助,studio5000打開程序文件報錯CmAct license runtime system is no...
昨天安裝了studio5000 V30.00.00  安裝完成最后一步選擇了跳過序列號然后做了授權 ,有效,能打開曾經的PLC項目文件
然后又安裝了FTView 9.00.00 不知是否需要再次授權就沒做,且能打開曾經的HMI項目文件
就沒再管
今天開機打開studio5000,想要打開PLC項目文件,就報錯





打開工程文件報錯如下



從右下角codemeter圖標,打開顯示如下



鼠標點擊進程--重啟服務,就一直顯示正在重啟



作者: 山海致遠    時間: 2020-3-8 23:26
這是因為軟件沖突造成的,ftv9的codemeter組件版本比studio5000v30的早,你的電腦重新后后安裝的ftv9就回覆蓋了之前裝的相關組件,這樣就造成了codemeter組件被舊版本覆蓋時候造成的此組件安裝失敗,所以要先安裝ftv9然后在裝5000v30. 建議您為了排除故障方便,先在vmware里安裝原版windows操作系統,然后在上面先安裝ftv9再裝studio5000v30,最后再和諧。這個過程便于排障找出問題。