- 松下PLC使用串口COM0連接UIM2501/UIM2502時的通信設置如下圖,其他品牌的PLC參考如下設置。
重點設置No.412:通用通信;NO.415:通信速率(此速率要與網關的波特率保持一致);NO.413通信格式(8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗,無開始符,無結束符)。
65.001.jpg (53.01 KB)
下載附件
2020-4-19 17:26 上傳
2、PLC連接網關的關鍵點在于使用串口將指令以ASCII碼形式發送給網關。
松下PLC連接梯形圖的示例如下,其他PLC的連接可以參考。
此梯形圖就將“ADR5;”這條指令以ASCII碼形式從COM0口發出,其他的指令可以以同樣的方式發出。
65.002.jpg (26.96 KB)
下載附件
2020-4-19 17:26 上傳
3、串口接收例程。松下FP-XH系列PLC的串口接收標志位為R903E,下圖程序實現的功能為將串口接收的數據保存到DT301開始的數據存儲器中,然后再將數據加上00 00 00 00后從COM0發出。串口接收到數據后Y0輸出燈滅,數據發出3秒后,Y0輸出燈亮。
65.003.jpg (42.17 KB)
下載附件
2020-4-19 17:26 上傳
4、松下PLC使用脈沖輸出時,要將要輸出的端口設為脈沖輸出,否則會報運算錯誤
65.004.jpg (47.33 KB)
下載附件
2020-4-19 17:26 上傳