ELEOK
標題: SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) [打印本頁]
作者: 俠客天下 時間: 2020-10-23 15:40
標題: SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺)
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺)硬件:
①S7-200 SMART
②PC 機 ( 集成以太網卡)
軟件:
① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.1
② STEP 7 Professional(TIA Portal V13 SP1 Upd 9)
③ SIMATIC NET V13 SP2
④ 操作系統 Windows 7 Professional 64位 SP1
在 TIA Portal 平臺中配置 PC station1. 使用 TIA V13 SP1 Upd 9 軟件 Portal 視圖中,創建新項目
2. 添加 PC 系統并命名設備名稱
進入 “項目視圖”,在“項目樹” 下雙擊 “添加新設備”,在對話框中選擇 PC 系統>常規 PC,命名為 PC station 如圖1 所示
1.PNG (35.91 KB)
下載附件
2020-10-24 00:45 上傳
圖1. 添加新設備
3. 添加 OPC服務器及常規 IE
進入設備視圖>硬件目錄>用戶應用程序> OPC 服務器,雙擊,添加 OPC服務器;
進入設備視圖>硬件目錄>通信模塊> PROFINET/Ethernet > 常規 IE,雙擊,添加 常規 IE 卡 ,添加子網,設置 IP 地址,結果如圖2 所示
33.png (56.6 KB)
下載附件
2020-10-24 00:45 上傳
31.PNG (75.61 KB)
下載附件
2020-10-24 00:45 上傳
圖2.添加OPC服務器及常規IE
4.建立 S7 連接并且設置連接參數
打開網絡視圖,點擊連接,選擇S7連接,默認連接為HMI連接,需要修改;點擊 OPC server ,右鍵添加新連接;創建新連接對話框選擇未指定,本地接口選擇 IE general,點擊添加;
屬性>常規>常規,伙伴站點及接口設置為未知;伙伴 IP 地址設置為 192.168.0.22(為 S7-200 SMART 集成以太網口的 IP 地址);
屬性>常規>地址詳細信息,伙伴 TSAP 設置為 03.00 。
設置步驟如圖3 所示。
25.png (29.96 KB)
下載附件
2020-10-24 00:45 上傳
26.PNG (21.55 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
27.PNG (30.55 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
5.PNG (21.95 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
圖3. 建立 S7連接及參數配置
5.生成 XDB 組態文件
網絡視圖中,點擊 PC station 站點,屬性> XDB 組態,勾選 “生成 XDB 文件” 然后將項目進行編譯。如圖4所示。
28.PNG (39.03 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
29.PNG (43.32 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
圖4.生成XDB文件
STATION CONFIGURATOR 中導入 XDB 組態文件在計算機“開始”菜單中 ,搜索,輸入關鍵字 STATION CONFIGURATOR ,雙擊找到的軟件,打開;
在打開的 Station Configuration Editor 中點擊 “Import Station”,選擇XDB存儲路徑導入
導入過程及結果如圖5所示。
8.png (30.4 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
10.PNG (20.5 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
30.PNG (7.12 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
圖5.導入XDB文件
S7-200 SMART 側設置 IP 地址設置 S7-200 SMART PLC 的 IP 地址為192.168.22,使用網線連接 PLC 的以太網口和電腦的以太網口
使用 OPC SCOUT 測試在計算機“開始”菜單中,搜索 SIMATIC NET 的 OPC Scout V10 ,雙擊打開,建立變量:MB10,MB11 ,MD20, MD24 ,MD28。
打開STEP 7-MicroWIN SMART,在狀態圖表中賦值。
如圖6 所示
16.PNG (101.79 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
15.PNG (6.97 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
圖6.通信結果
常見問題
21.gif (355 Bytes)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
如何理解建立的變量的起始地址,數據類型及個數 以建立M區變量為例說明,如下圖所示
23.PNG (50.61 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
S7-200 SMART 要交換V區數據,OPC scout 中無法添加 DB 塊的變量怎么辦?
S7-200 SMART 要通信 V 區數據,需要在 OPC SCOUT 中建立 DB1 的數據
如果在OPC Scout 中無法建立 DB 塊數據,可以先插入M變量,然后進行修改,修改方法如下:
20.PNG (91.88 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
22.PNG (20.07 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
注意!OPC scout 如果無法建立DB塊變量,在M區修改以后也只能用于測試 S7 通信是否成功,在客戶端需要單獨建立變量
-