實驗對象:
1.三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD
2.三菱變頻器:F700系列,A700系列。
程序說明:
1.當X1接通一次后,變頻器進入正轉狀態。
2.當X2接通一次后,寫入變頻器運行頻率60HZ。
3.當X3接通一次后,變頻器進入停止狀態。
當指令中,變頻器指令地址為0時,為廣播指令,所有從站變頻器只接受PLC發出指令,不向主機發送響應信息。
解釋:
MOV H1 D200 寫入從站號碼
MOV H6 D201 向保持寄存器寫入數據
MOV H0 D202 高位
MOV H8 D203 低位
即變頻器40009,寫入時,設定數據作為控制輸入命令。讀取時,讀取數據作為變頻器運行狀態。
MOV H0 D204 高位
MOV H2 D205 低位
H02運行指令表示正轉。
MOV H0 D202
MOV H0D D203 表示變頻器40014寫入數據。
MOV H17 D204
MOV H70 D205 表示變頻器40014寫入數據60Hz。(由于分辨是0.01Hz,所以H1770的十進制是6000*0.01=60)
MOV H0 D204
MOV H0 D205
H00運行指令表示停止。