這兩個信號是接電機驅動器用的,CW/CCW是雙脈沖工作方式,兩根線都輸出脈沖信號,CW為正轉脈沖信號,CCW為反轉脈沖信號,通常都是差分方式輸出,兩信號相位差90度,根據相位超前或滯后來決定旋轉方向.脈沖數決定電機轉動角度.
而方向/脈沖信號是單脈沖的,脈沖信號發出脈沖決定電機轉動角度,方向信號就是電平信號,比如,想正轉加高電平,想反轉加低電平.
在電機朝一個方向轉動時,此信號保持原有電平不需要改變.
用這兩種都可以的,要作控制系統的話,方向脈沖簡單些,具體用哪個主要就看選擇的驅動器了,所有的驅動器都支持方向脈沖信號,但低端的驅動器不一定都支持CW/CCW信號.不過CW/CCW是差分信號,在抗干擾能力和傳輸距離上占些優勢.

CW/CCW就是雙脈沖控制,CW的意思就是順時針旋轉,CCW的意思是逆時針旋轉。因此,當輸入CW信號時,正轉;同時輸入CCW信號時,反轉。就是說只輸入CW信號就正傳,CW和CCW同時輸入就反轉。
PULS+SIGN(脈沖+方向,或稱CP+DIR)就是單脈沖控制,PULS只記錄脈沖的頻率啊,數量啊,占空比啊,這些步進信號。電機轉向信號取決于SIGN信號。這就是單脈沖控制。
兩種控制方式不能并存,在一個PLC中只能選擇一種方式。一般來說PULS+SIGN沒CW/CCW抗干擾能力強,但是支持PULS+SIGN模式的驅動器多且接線簡便。


作者: wzhiyong2025    時間: 2025-2-26 07:27
很多的知識,我要認真的記錄學習。謝謝

作者: cvlsem    時間: 2025-7-17 20:16
樓主辛苦 增人玫瑰 手留余香~!