国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee
ELEOK
標題:
施耐德ATV312變頻器參數設置
[打印本頁]
作者:
瀟湘雨
時間:
2022-1-22 23:49
標題:
施耐德ATV312變頻器參數設置
MODE---模式切換
ESC--- 退出
鍵盤中間 --- 進入/ 確認
RUN---運行
STOPRESET---停止/ 復位
注:全新變頻器默認運程模式(左邊 3 個燈循環閃爍,此模式不可設參數) ,
按 MODE鍵 3 秒至燈不閃爍,進入本地模式才可以設置參數。
每次按鍵盤中間進入或者確認,按 ESC退出,旋轉鍵盤可選擇參數。
必設參數 :
1、電機參數(根據電機銘牌設置)
drC---nCr (電機額定電流)
bFr(電機標準頻率)
nSP(電機額定轉速)
UnS(電機額定電壓)
2、SEt---ItH 電機熱電流 ( 按電機額定電流 1.2 倍設置 )
HSP上限頻率 ( 默認 50HZ,電機是 60HZ的要設置 60HZ)
3、FLt---rsf---LI5 故障復位點
一、面板操作
1、CtL---LAC---L3( 按鍵盤中間 2 秒確定 )
CHCF--SEP
CdI---LOC (本地)
FrI---AIUI
rOt--dFr 電機正轉( drs ,電機反正)
2、rEF---AIUI 運行頻率 (100 對應 HSP設置頻
率,50/60HZ)
進到該參數里面,再旋轉鍵盤可調頻率。
二、端子控制
1、CtL---LAC---L3( 按鍵盤中間 2 秒確定 )
CHCF--SEP
CdI---tEr (端子控制)
FrI---AIUI
2、rEF---AIUI 運行頻率 (100 對應 HSP設置頻
率,50/60HZ)
三、壓力傳感器控制 4-20mA(AI3 端子控制 )
1、CtL---LAC---L3( 按鍵盤中間 2 秒確定 )
CHCF--SE
CdI---tEr (端子控制)
FrI---AI3 (給定通道)
2、I-O----CrL3 控制最小值 9.2 (計算公式: 16÷40x 壓力+4,40 是傳感器量程 )
CrH3控制最大值 11.2 (9.2-11.2 對應 13-18MPa,穩定在 15,16MPa)
AOIt--4A (傳感器接線: 上面有 1,2,3,4 角, 1 角是電源線, 2 角是信號線 )
四、恢復出廠設置DrC---FCS---InI (按鍵盤中間 2 秒,切換到 no)
歡迎光臨 ELEOK (http://www.afoofa.cn/)