PLC通過modbus監控變頻器的運行是工業中較常見的應用,本文以施耐德Twido PLC與ATV31變頻器為例,簡要介紹PLC與變頻器之間modbus串行通信的過程,包括硬件接線、變頻器參數設置、硬軟件組態、上電調試等,實現在PLC上遠程控制ATV31變頻器的故障初始化,啟動/停止,正轉/反轉,頻率給定等。
文檔下載:
Twido與ATV31的Modbus串行通信(Modbus通信給定速度、數字量輸出控制啟停)_完全通信指.rar (384.08 KB, 售價: 20 E幣)
目錄
1. 實驗簡介        3
2. 實驗環境        3
3. 硬件連接        4
3.1 Twido與變頻器的通信連接        4
3.2 Twido與變頻器的端子連接        6
4. ATV31變頻器設置        7
4.1 操作說明        7
4.2 主要參數設置        8
4.2.1 控制方式        9
4.2.2 通信參數        12
5. PLC編程        14
5.1 Modbus協議簡介        14
5.2 交換數據表        14
5.3 ATV31參數說明        15
5.3.1 讀寫變量        15
5.3.2 狀態字        16
5.3.3 控制字        16
5.3.4 特殊DRIVECOM參數        16
5.4 DRIVECOM流程        17
5.5 TwidoSoft軟件的配置        18
5.6 Twido軟件編程語句介紹        20
5.6.1 EXCHx指令        20
5.6.2 %MSGx功能塊        20
5.7 程序的分步講解        21
5.7.1 一臺PLC與一臺變頻器通信        21
5.7.2 一臺PLC與多臺變頻器通信        23
6. 實驗調試        26
6.1 計算機和PLC連接        26
6.2 交換數據表對照        26
6.3 動態變量表的讀和寫        27
6.4 ATV31常見通信故障        28
7.系統擴展        29
7.1 分配器模塊和RJ45連接器        29
7.2 接線盒方式        29
8. 附件        30
8.1 相關技術文檔        30
8.1.1 TwidoSoft軟件參考手冊        30
8.1.2 Twido硬件參考手冊        30
8.1.3 ATV31編程手冊        30
8.1.4 ATV31modbus用戶手冊        30
8.2 參考程序        31
8.2.1 Port2口做通信        31
8.2.2 Port1口做通信        31
部分內容截圖: