国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee
ELEOK
標題:
三菱FX5U PLC通過CC-Link IE Basic控制 MR-JE-C 伺服程序和相關資料
[打印本頁]
作者:
xiaolong
時間:
2022-3-9 02:10
標題:
三菱FX5U PLC通過CC-Link IE Basic控制 MR-JE-C 伺服程序和相關資料
程序和資料下載
:
5U MR-JE-C.rar
(1.84 MB, 售價: 3 E幣)
2022-3-9 02:10 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 E幣
[記錄]
[
購買
]
1.jpg
(10.68 KB)
下載附件
2022-3-9 02:10 上傳
MR-JE-C調試總結及注意事項
1. MR-JE-C伺服參數設定,運行模式(PA01)需要設定為1009(配置文件模式)。
MR-JE-C伺服參數設定,每轉指令輸入脈沖數只能選擇電子齒輪方式,不能選擇每轉指令輸入脈沖數(*FBP),否則報警AL 37.2(參數異常)。
2. 軌跡速度控制模式時,正向運行時,速度指令設定值為20000,(單位為r/min,0.01%),如果想實現反向運行時,需要
將速度指令設定值修改為-20000,(單位為r/min,0.01%),同時還要設定正反向轉矩值。
3. 原點復位模式時,如何設定及修改原點回歸方式,樣例程序使用的原點回歸方式為默認值,如何更改???
通過 MR-Configurator2---參數---定位---原點回歸---CiA 402 或者 Manufacturer-specific 中修改原點回歸方式。
4. 軌跡位置控制模式時,運行之前需先進行 Operation enable(H0F),再執行定位運行(H7F),定位完成后如想再次
實現位置控制模式的定位運行,還是先要執行 Operation enable(H0F),再執行定位運行(H7F)。