国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

ELEOK

標題: 西門子SMART200 PLC與信捷OP320-A-S通信問題求助 [打印本頁]

作者: cjtdz    時間: 2023-2-9 21:22
標題: 西門子SMART200 PLC與信捷OP320-A-S通信問題求助
同一個信捷OP320-A-S文本顯示器,同一根通信線,連接西門子老式S7-200 PLC是能聯機無問題,但是連接西門子SMART 200 PLC時,文本顯示器一直 顯示“正在通信..........”,也就是連不上機。換用OP325-A-S,帶AB端子的文本也是一樣,難道是SMART 200 PLC和信捷文本不配套?哪位大師遇到過?

作者: dami    時間: 2023-2-10 12:09
老的200和200 smart的ppi具體細節略有不同。所以最好在hmi人機界面里選擇各自的通信機型。具體兼容上有時候可能會有點問題,不過很多情況下也是直接通用。
200 smart V2.3版本以下的不支持PPI(編程),而不是指PPI通訊,如觸摸屏的ppi通訊。
200 smart舍棄了原200的netr/netw(ppi)通訊向導應用,而主推get/put指令。
作者: zgzgk    時間: 2023-2-11 12:47
求助什么內容
作者: zgzgk    時間: 2023-2-11 12:48
modbus 自由口協議




歡迎光臨 ELEOK (http://www.afoofa.cn/) Powered by Discuz! X5.0