1 、溫控器型號:YTG-750WK
2、進行MODBUS通訊前最好先用串口助手試下,(需要USB轉485串口線),接線方式:T/R+接溫控器485的"+",T/R-接溫控器485的“-”。
3.串口軟件以SSCOMV20為例 。
先打開軟件,輸入串口號,點擊關閉串口后再點擊打開串口。
根據溫控器的通信協議設好波特率,數據位,停止位,校驗位,并勾選HEX發送和HEX顯示。
字符串輸入框中輸入,輸入方法:
如: 0103 1001 0001 D10A含義為:
01為儀表編號;
03為讀取功能碼;
1001為通道實際顯示值地址(實際溫度);
0001讀取單通道值;
39DF為CRC校驗碼,不知道可以百度“CRC在線計算器”,然后輸入 010310010001,輸入類型選擇HEX,CRC-16(MODBUS)顯示0x0AD1,D10A即為校 驗碼
以上為通道讀取。通道寫入方式如下;
0106 0000 07D0 8A66
01為儀表編號;
06為寫入功能碼
0000為SP(溫度設定值)地址;
07D0為十六進制數值,轉換成十進制為2000,對應的儀表溫度為200.0度
8A66為CRC校驗碼,同上。CRC在線計算器”,然后輸入 0106 0000 07D0,輸入類型選擇HEX,CRC-16(MODBUS)顯示668A,8A66即為校驗碼
4.串口調試無誤后,然后溫控器接PLC,與PLC走MODBUS通信需要485ADP-MB模塊,接線方式:A對+,B對-
程序解讀:
M8411為通道1和2的請求幀延遲.
D8400為通道1通訊格式 0001 0000 1000 0001
1 0 8 1
ADPRW H1 H3 H1001 K1 D230
H1為溫控器地址,H3為讀取功能碼,H1001是儀表寄存器地址,K1為讀取單通道值 ,D230是將讀取的信息保存的寄存器
ADPRW H1 H6 H0 K1 D30
H1為溫控器地址,H6為寫入功能碼,H0是儀表寄存器地址,K1為個數,D30為要寫入溫度器的值,要提前MOV值
竅門:有時ADPRW寫不進數值,可以斷電再開啟,