国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

ELEOK

標題: 西門子PLC組網 [打印本頁]

作者: xjqwork    時間: 2014-2-4 10:11
標題: 西門子PLC組網
本帖最后由 xjqwork 于 2014-2-4 10:17 編輯

在工業控制的現場設備中,由于要求越來越高,特別是管理與技術的結合,使得現場設備的控制變得更加復雜,下面我就西門工控系統的使用經驗說說,和大家一起交流:
最初,我們使用西門子S7-317帶DP口的單機系統,由于當時客戶要求一不高,所以就這樣使用了兩三年;
隨后由于設備越做越大型,在單臺設備上就使用了多個CPU,我們就選擇了S7-319帶PROFINET口的CPU,這樣多個CPU之間就需要進行通訊處理,在這些應用中,我們采用了多個連接方法,有直接使用西門子的S7連接方式,有直接使用TCP通訊的方式,最后我覺得直接使用TCP的通訊方式比較好用,原因是修改硬件時,不需要更改對方CPU的連接配置;
再加上功能強大的WinCC組態軟件,我們的系統就做得比較好,因為很多工作可以通過VBA來實現,實現起來非常方便,只是開始時比較復雜一些,比如在建立一個8000個變量的配方參數,如果采用結構變量的方式,在重新修改這個配方參數變量時,就非常的麻煩,需要刪除原來的變量再建立,但采用VBA就非常方便了,無論是刪除還是建立變量都非常容易,在機器建立或刪除變量時,我們還可以休息系,全自動化的。再比如建立20個完全一樣的畫面,只是其中的變量不一樣,那么采用VBA是非常合適的,特別是現場修改頻繁的地方,我們只需要修改下某條語句,甚至是一個變量的值就實現了。

作者: sujie9000    時間: 2014-2-8 11:51
這個經驗值得參考
作者: simmtech    時間: 2014-2-8 20:53
不支持,這個大家都知道,談不上經驗。    垃圾貼。