■限位開關的概念 限位開關,指為保護內置微動開關免受外力、水、油、氣體和塵埃等的損害,而組裝在外殼內的開關,尤其適用于對機械強度和環境適應 性有特殊要求的地方。 ■內置微動開關驅動機構形狀大致分為橫向型、豎向型和復合型。下圖表示典型的豎向型限位開關的構造。限位開關大致上是由五個構成要素組成的。
對于限位開關來說,微動開關的驅動機構是與密封性能和動作特性直接相關的重要部分。其構造分為三類,如下表所示。 (1)活塞型 根據密封方法不同,有表中的A型和B型2個種類。A型是用O型環 或薄膜密封的,由于密封橡膠沒有外露,在抵制工作機械的切割碎 屑方面功能較強大,但其反面影響是,有可能會將砂子、切割粉末 等壓入活塞的滑動面。B型雖然不會把砂子、切割粉末等壓入,且 密封性能優于A型,但由于熾熱的切割碎屑飛濺過來,有可能會損 壞橡膠帽。因此,要根據使用場所的不同選用A型或B型。而柱塞 型仍然通過柱塞的往復運動壓縮或吸進空氣。 為此,如果長時間將柱塞壓入,限位開關內的壓縮空氣逸失,內部 壓力將與大氣壓相同,即使急于讓柱塞復位,柱塞卻有遲緩復位的 傾向。為了避免發生這種故障,設計時,根據柱塞的壓入將空氣的 壓縮量控制在限位開關內部全部空氣量的20%以內。另外,為了延 長微動開關的壽命,在這一構造內部設置了一個OT吸收機構,該 OT吸收機構采用OT吸收彈簧,用以吸收殘余的柱塞的行程。該機 構相對于柱塞的運動,在中途停止按壓微動開關輔助柱塞的行程。 (2)鉸鏈擺桿型 在擺桿端部(滾珠),柱塞的行程量根據擺桿的比例擴大,因此, 一般不使用OT吸收機構。 (3)旋轉擺桿型
舉一個典型的示例,來示例WL的構造,但除此之外,還有兩個類 型:將復位柱塞的功能賦予柱塞的類型;通過線圈彈簧獲取復位 力、用凸輪帶動輔助柱塞的類型。
■開關的構成材料 開關的主要部分是由下列材料構成的
限位開關 用語說明■一般用語 限位開關: 為保護小型開關不受外力、水、油、塵 埃等的侵害而將其裝入金屬外殼或者塑料 外殼中的開關。(以下稱開關) 額定值 一般指作為開關特性和性能的保證標準的 量, 如額定電流, 額定電壓等, 以特定 的條件為前提。 有接點指利用接點的機械開合來實現開關的功能。 接觸形式根據各種用途構成接點的電氣輸入輸出電路的方式。 樹脂固定(塑封端子)用導線對端子部分完好配線, 通過充填樹 脂使該部分固定, 消除暴露在外的帶電部 分, 提高密封性的一種方法。
■與結構、構造相關的用語
■關于壽命的用語 機械壽命 將過行程(OT)設為規格值,在未通電狀態下的開關壽命。 電氣壽命將過行程(OT) 設為規格值,在額定負載(阻性負載)下的開關壽命。 FP (自由位置)沒有施加外力時驅動桿的位置。 OP (動作位置)向驅動桿施加外力,使可動接點剛從自由位置的狀態開始反轉時的位置。 TTP (總行程位置)驅動桿到達驅動桿停止檔時的位置。 RP (返回位置)減少對驅動桿的外力,使可動接點剛從動 作位置反轉到自由位置狀態時驅動桿的位置。 OF (動作力)為了從自由位置移動到工作位置所必須給 驅動桿施加的力。 RF (回復力)為了從總行程位置移動到回復位置,必須 對驅動桿施加的力。 PT (預行程)驅動桿從自由位置到動作位置的移動距離 或移動角度。 OT (過行程)驅動桿從動作位置到總行程位置的移動距 離或移動角度。 MD (應差行程)驅動桿從動作位置到返回位置的移動距離 或移動角度。 TT (總行程)驅動桿從自由位置到總行程位置的移動距 離或移動角度。 ■EN60947-5-1規格用語
對目錄中使用的上述規格用語說明如下。 EN60947-5-1「電氣機械控制電路設備」的EN規格。和IEC60947-5-1的內容相同。 使用范圍 開關按用途來分類。請參考下面的例子。
額定動作電流(le) 使開關動作的額定電流值 額定動作電流(le)使開關動作的額定電流值 額定動作電壓(Ue)使開關動作的額定電壓值。不能超過額定絕緣電壓(Ui)。 額定絕緣電壓(Ui)開關保持絕緣性的最大額定電壓值。是耐壓值和爬電距離的參數。 額定密閉熱電流(I the)在開關帶電部位為密封型的開關中, 持續通電時也不會超過規格規定的臨界溫升值的電流值。 材質為黃銅的端子部位的規格規定的臨界溫升值為65℃。 額定脈沖耐壓(Uimp)開關在絕緣不被損壞的情況下可承受的脈沖電壓的峰值。 有條件的短路電流開關在短路保護裝置動作前可承受的電流值。 短路保護裝置(SCPD)在短路時通過切斷保護開關的裝置。(斷路器, 保險絲等) 污染度開關的使用環境 有以下4個等級, 限位開關屬于污染度3。
防觸電保護等級: 防觸電等級
限位開關 使用注意事項●關于開關的使用 ·實際使用開關時,可能會發生意想不到的問題。因此,應在可能實施的范圍內進行測試。 ●機械注意事項·在進行實際設備確認時, 不僅是負載條件, 使用環境也必須在和實際使用狀態相同的條件下進行測試。 ·目錄中記載的各額定性能值, 如果沒有特別指明, 均為下列條件下的數值。 感性負載: 功率因數0.4以上(交流) 時間常數7ms以下(直流) 燈負載: 具有恒定電流的10倍浪涌電流的負載。 電動機負載: 具有恒定電流的6倍浪涌電流的負載。 (1)環境溫度 : +5~35℃ (2)環境濕度 : 40~70%RH 注. 感性負載在直流電路中特別成問題,因此必須充分了解負載的時間常數(L/R)的值。
關于動作力、行程、接觸特性 ·圖中所示為動作力→行程→接點接觸力的關系。為保證高度的 可靠性,必須在合適的接觸力范圍內使用。
使用常時閉路(NC) 時操作體的設置必須保證驅動桿能返回自由位置。此外,使用常 時開路(NO)時, 必須按下到過行程(OT)的規定值的70~100% (總行程(TT)的60~80%),以吸收微小的擺振和誤差。 ·行程設定在動作位置(OP)和回復位置(RP)附近時, 可能導致接 觸不穩定。此外, 如果是在總行程位置(TTP), 還可能由于操 作體的慣性導致驅動桿和開關本體的損壞, 因此請利用安裝板 和操作體調整行程。 (請參考766頁「●擋塊的設計」, 767頁「●通過擋塊移動 量設定行程」, 「●關于擋塊的面粗糙度」) ·圖中顯示了行程的增減帶來的動作力(接觸力) 的變化。設定 在OP、RP附近時接觸力會不穩定, 無法確保高度可靠性。 此外, 抗振動和沖擊能力也會減弱。
·若驅動桿經常處于按下狀態,會造成初期故障、復位不良,請定期維護及更換。 關于選擇時的機械條件 ·必須根據操作方式來選擇驅動桿。(參考764頁) ·請確認操作速度和操作頻率。 1. 操作速度極慢時,接點的切換會不穩定,可能導致接觸不良或熔接等問題。 2. 操作速度極快,動作的沖擊力可能破壞開關,頻率過高則接點可能來不及切換,因此請不要超過規定的使用頻率使用。 ·請不要向驅動桿施加過大的力。可能導致損壞或活動不良。 ·行程的設定請在各機種的合適范圍內使用。超過范圍使用, 可能會破壞開關。 ●電氣注意事項 關于選擇時的電氣條件 ·交流和直流的開關能力相差很大, 因此請在額定范圍內使用。直流的場合、控制容量極低。 這主要是由于它不像交流那樣有零點(電流零交點), 一旦產生電弧就很難消失,電弧時間較長。 而且電流方向是固定的, 因此會出現接點的遷移現象, 從而因凹凸不平而導致接點無法斷開。 ·在包括感應在內的情況下產生反向感應電壓, 電壓越高能量就越大, 接點的損耗和遷移也越大, 因此請在額定條件內使用。 ·微小電壓、電流的情況下請使用微小負載用產品。使用一般的銀系接點可能會降低接觸可靠性。 ●關于接點保護電路 為了延長接點壽命、防止噪聲、及減少因電弧而產生的碳化物或 硝酸, 請使用接點保護電路。但是如果使用不正確, 可能會適得 其反。 下面介紹接點保護電路的代表性例子。在濕度高的環境中, 在容 易產生電弧的負載(如開關感性負載時) 的條件下, 由電弧所生 成的NOX和水分化合會產生硝酸(NHO3), 腐蝕內部金屬, 影響動 作。如果在高頻率且會產生電弧的電路中使用, 請按照下表使用 接點保護電路。
請如下使用接點保護電路(浪涌吸收器)。 如果在開關微小負載電路時使用一般負載用開關, 可能會引起接 觸不良。請參考右圖在使用區域范圍內使用開關。即使在右圖的 使用區域范圍內使用微小負載型, 如果是開關時引發浪涌電流的 負載, 接點消耗將加劇, 造成壽命縮短, 因此請根據需要插入接 點保護電路。最小適用負載作為N水準參考值。這表示在可靠度 為60%(λ60)下的故障率水平。(JIS C5003) λ60=0.5 ×10-6/ 次表示可靠度為60% 的條件下可推定故障率為1/2,000,000以下。
●關于連接 ·請不要在1個開關的接點上連接異極、異種的電源。
·在電路設計時請不要在接點間加電壓。(可能導致混觸熔化)
·即使在發生異常情況時, 也不要出現短路的電路。(可能導致導電部位的熔斷)
·開關用于電子電路(低電壓· 低電流) 1. 接點的振動、震顫會帶來問題時,請采取下面的措施。 (a)插入積分電路。 (b) 將振動、震顫引發的脈沖控制在負載的干擾容限以下。 2. 對接觸可靠性要求特別高的領域中,原有的銀系接點不合適。 金系接點的微小電壓、電流用產品的性能較好。 3. 考慮到安全性,緊急停止用開關請使用b。 ·為了防止電路短路造成的開關損壞,請在開關中串聯具有相當于額定電流的1.5~2倍的斷路電流值的瞬斷型保險絲。 使用EN認證額定值時,請使用適合IEC60269的10A保險絲gI即gG。 ●關于使用環境 ·請不要在有引火性氣體、爆炸性氣體等環境中單獨使用開關。 隨著開關引起的電弧發熱,會造成失火或爆炸等原因。 ·開關不是防水密封結構, 因此在油或水噴濺、飛散或者有塵埃附著的地方, 請用保護蓋來防止直接飛沫。
·限位開關也會由于在室外或特殊的切削油的關系導致開關材質變質及劣化, 因此選擇機種時請垂詢。 ·請將開關安裝在不會直接接觸到切屑或塵埃的位置。 必須保證驅動桿和開關本體上不會堆積切削屑和泥狀物質。
·請不要在有熱水(+60℃以上) 的地方和水蒸氣中使用。 ·請不要在規定外的溫度、戶外空氣條件下使用開關。各機種允許的環境溫度不同。(請確認本文中的規格)。 如果有急劇的溫度變化, 熱沖擊會導致開關松動, 造成故障。
·操作人員不小心將開關安裝在易發生誤動作或事故的地方時,請加裝外罩。
·開關受到連續的振動和沖擊時,產生的磨損粉末可能導致接點接觸不良和動作失常、耐久性下降等問題。 此外,如有過大的振動和沖擊,可能會發生接點的誤動作和破損等, 因此請將其安裝在不會受到振動和沖擊的位置和不會發生共振的方向上。 ·使用銀系接點時如果長期處于低頻率使用或者微小負載使用狀態,接點表面生成的硫化膜不會被破壞, 導致接點接觸不良,因此請使用鍍金的接點和微小負載用的開關。 ·請不要在硫化氣體(H2S、SO2),氨氣(NH3),硝酸氣體(HNO3),氯氣(Cl2)等惡性氣體和高溫多濕環境中使用開關, 以免發生接點接觸不良和腐蝕引起的破損等功能障礙。 ·環境中如果存在硅氣體, 則電弧能量會使得氧化硅堆積在接點上, 導致接觸不良。 開關周圍有硅油、硅填充劑、硅電線等硅制品時, 請通過接點保護電路來抑制電弧并消除產生硅氣體的源頭。 ●關于定期檢查和定期更換 ·在一直按下的狀態下, 如果開關頻率較低(1次以下/日), 則可能會由于零件的劣化導致復位不良。 請事先確認并定期進行檢查。 ·開關的壽命除了性能欄中記載的機械壽命和電氣壽命以外,還與使用環境導致的各部位的劣化 (尤其是橡膠類、樹脂類的劣化和金屬部位的腐蝕等)有關。因此,請定期進行檢查和更換,防止事故的發生。 ·當長期不設置ON/OFF時,接點會由于氧化等原因而發生接觸可靠性降低的情況。接通不良會造成事故隱患。 ·開關請牢固安裝,并安裝在易于檢查且可以更換的干凈的場所。在難以進行檢查和維護的地方以及黑暗的地方, 請裝上動作顯示燈。
●關于開關的保管 ·請避免在惡性氣體(H2S、SO2、NHO3、Cl2等) 和有塵埃、高溫多濕的環境中存放開關。 ·存放期超過3個月時, 請重新檢查后再使用。 ●關于耐氣候、耐寒、耐熱規格 為了提高耐氣候、耐寒、耐熱性能, 使用了硅橡膠, 硅橡膠部分情況下可能產生硅氣體(常溫下可能發生, 高溫下產生量會進一步增加) 。 這種氣體通過電弧能量反應, 會生成二氧化硅(SiO2) 。二氧化硅(SiO2) 不斷堆積在接點上, 會發生接觸障礙, 可能影響設備的正常運行。 使用前請務必按照實際使用條件(包括環境、動作次數) 進行評價, 在確認性能上沒有問題后, 在進行使用。 ●關于室外使用 ·在有泥水、粉塵的地方, 請使用機械部位密封的橡皮帽限位開關。 ·可能會由于臭氧劣化等原因導致橡膠材質的劣化。 請選擇采用具有耐候性的橡膠材料(氯丁二烯, 硅, 氟) 的橡膠產品。 ·關于導線和電纜的終端處理, 導線金屬絲部位和屏蔽層部位由于毛細現象可能發生雨水浸入, 因此端子盒內配線等請選擇在不會淋水的地方。 ·在室外使用限位開關時, 限位開關的鐵零件(螺釘類、柱塞等) 可能會被腐蝕。 有些特定的機種中, 耐候性產品已經系列化, 敬請選用。(WL-□P1、D4C-□P) ·所謂室外就是指立體停車場等可能受到雨淋和日光照射的環境, 不包括會受到腐蝕性氣體和鹽害影響的環境。 此外結冰的情況下, 也可能發生復位不良或無法滿足規格。 ●關于操作 ·為避免開關的驅動桿急速返回或受到沖擊, 請考慮操作體(凸輪、擋塊等) 進行操作。 以相對快的動作操作開關時, 必須使用能對繼電器和閥門進行充分勵磁且保持行程較長的凸輪和擋塊。 ·操作方式、凸輪和擋塊的形狀、頻率、過行程等都會極大地影響壽命、精度。 因此請將凸輪和擋塊設計成平滑的形狀。
·在旋轉運動、直線運動時也必須在開關的驅動桿上施加正常的載荷。 如下圖所示, 擋塊觸到擺桿時, 動作位置將無法穩定。
·請不要在開關的驅動桿上施加偏載荷, 或者引起局部磨擦。
·如果從斜面向開關的驅動桿(滾珠) 上施加載荷, 可能會造成驅動桿和旋轉軸的變形、折損, 因此請保持擋塊垂直。
·請設置驅動桿不超過過行程(OT)。過行程(OT)超過限制的話,可能引起故障。 安裝時請充分考慮操作總行程后進行調整。
·過行程過大時, 可能會誘發早期的故障。因此在安裝時必須進行調整, 必須事先對操作體的工序進行充分的討論。
·在針狀按鈕型中, 按鈕的行程和操作體的行程必須在一條垂直線上。
·請配合驅動桿的特性使用開關。 請不要如下圖所示箭頭方向那樣使用滾珠懸臂擺桿型。
·請不要對驅動桿進行加工而導致動作位置的變化。 ·使用可調式擺桿等長擺桿時,可能會造成搖擺狀態,建議采取下面的措施。 1. 擋塊的后端設為平滑的15 ~ 30°角,或者用2 次曲線連接使用。 2. 請修改電路保證電路中不出現誤動作信號。 3. 請使用可單側動作的開關。(或設置成單側動作來使用) ·關于斜面柱塞型,請使用操作體寬度大于柱塞寬度的產品。
●擋塊的設計 關于擋塊的速度及角度與驅動桿的關系 設計擋塊時, 必須充分考慮擋塊的速度和角度(φ)與驅動桿形狀等的關系。 一般的擋塊角度在30~45°的范圍內, 擋塊的操作速度(V)應該在0.5m/s以下。 <滾珠擺桿型驅動桿> (1)擋塊不會越過驅動桿的情況下
注. y是相對于全行程(TT)的比率,表示擋塊的按下量應達到TT的50~80%(50~70%)。 (2)擋塊超過驅動桿的情況
注. y為相對于全行程(TT)的比例,表示擋塊正確的按下量應為TT的50~80%(50~70%)。 ●柱塞型驅動桿 在擋塊越過驅動桿的情況下, 前進方向和后退方向的形狀可以相同,但必須避免驅動桿和擋塊快速分離的形狀。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||
| ||
φ | Vmax(m/s) | y |
30° 20° | 0.25 0.5 | 0.6~0.8(TT) 0.5~0.7(TT) |
注. y值表示全行程TT 的60 ~ 80%(50 ~70%)。
注. 關于擋塊的形狀,應設計成驅動桿反轉時不能碰到另一方的滾珠。
·介紹根據擋塊移動量而不是驅動桿角度來設計限位開關行程的方法。
限位開關的合適的行程如下。
合適的行程: PT+{OT規定值×(0.7~1.0)}
用角度來表示則為θ1+θ2。
·對應于合適的行程, 擋塊移動量的表示式如下。
擋塊的移動量
·從對應于合適的行程的安裝基準位置到擋塊下端面的尺寸如下式所示。
擋塊的表面粗糙度為4▽▽▽(6.3S)左右, 淬火在HV450左右。此外,在驅動桿和擋塊的滑動部位涂抹潤滑脂
(二硫化鉬族) 可以降低磨損, 使得滑動順滑。(限位開關的防滴型、復合型限位開關等)
維護· 修理時, 設備使用者請不要擅自進行維護· 修理。請和設備(機械) 廠家聯系(垂詢)。
·開關密封部位的標準規格為耐油性佳的丁腈橡膠(NBR)。根據使用環境中油和藥品的種類,
有時這種橡膠會發生膨脹、收縮等劣化現象, 因此請事前確認。
·為了提高接觸可靠性, 必須根據負載選擇合適的開關。具體請參考個別說明的“微小負載型用的注意事項”。
·加上長擺桿、長棒式擺桿等使用時, 擺桿請向下使用。
·導線的配線請如下圖所示的方法進行。
·由于驅動桿使用的是橡膠密封材料,所以當周圍溫度降低時會引起固化。
因此,如果驅動桿經常處于按下狀態,便有可能發生復位延遲或無法復位的情況。
當需要在此環境、用途使用時,請來電垂詢。
故障 | 故障的主要原因 | 對策 | |
機械故障 | 驅動桿 1)不動作 2)不復位 3)變形 4)磨損 5)破損 | 擋塊凸輪形狀不合適 | ·重新研究擋塊凸輪,打磨表面至平滑。 ·重新研究驅動桿是否合適 ·(使驅動桿沒有較大的反彈) |
擋塊凸輪表面粗糙 | |||
驅動桿選擇不正確 | |||
驅動桿選擇加壓方向不正確 | |||
操作速度超過了允許范圍 | |||
行程過長 | ·重新設定行程 | ||
低溫導致橡膠材料和潤滑脂硬化 | ·采用防寒規格產品 | ||
泥狀異物、切削屑、塵埃的堆積 | ·換為防滴型、保護結構好的產品 ·保護外罩的設置、熔劑的更換,材料更換。 | ||
驅動部橡膠材料的溶解、收縮和膨脹 | |||
動作位置偏差很大 (誤動作) | 內部可動彈簧失去彈性、折損 | ·定期進行預防保護 ·使用開關性能高一級的產品。 ·擰緊,加強板的規格 | |
內部機構的磨損、劣化 | |||
本體安裝螺釘的松動、不穩定 | |||
| 端子部位松動 (模制品中出現了變形) | 焊接作業的長時間加熱 | ·加快焊接作業 ·使得導線規格符合通電電流和額定值。 | |
連接粗導線造成過大的拉力 | |||
高溫和熱沖擊 | ·采用高溫用開關,更換安裝場所 | ||
化學、 物理故障 | 有震顫 | 振動、沖擊超過了規定值 | ·安裝防震裝置 ·對可能成為沖擊源的螺線管等進行緩沖 ·加快操作速度(加速裝置) |
其他機構零件中產生沖擊 | |||
操作速度太慢 | |||
| 油、水的浸入 | 密封部密封不嚴 | ·采用防滴型、水密型 ·選擇適當的連接器和電纜 | |
連接器的選擇不當或與電纜不一致 | |||
開關選擇不當 | |||
沒有對端子部位進行塑封 | |||
塵埃、油的進入→碳化引起燒壞 | |||
橡膠材料的劣化 | 熔劑、切削油引起膨脹溶解 | ·使用耐油性橡膠材料和聚四氟乙烯波紋管等。 ·安裝耐候性橡膠材料和保護蓋 ·更換為帶金屬波紋管保護蓋的產品 | |
直射陽光、臭氧造成的龜裂 | |||
高溫的切削屑、塵埃的飛散造成的破損 | |||
腐蝕 (生銹) (自生裂紋) | 腐蝕性液劑(包括切削油)造成的氧化 | ·更換切削油,改變安裝部位 ·換為耐自身裂紋材料 | |
在腐蝕性環境、海岸、船舶中使用 | |||
冷卻水·切削油的電離造成的電蝕 | |||
溫度循環過高(高濕)、銅合金的自生裂紋 | |||
電氣故障 | 無法接通 無法切斷 熔接 | 直流電路中電感部分過多 | ·附加消除電路 |
由于開合生成褐色粉末 | ·使用特殊合金接點、氣密型開關 | ||
接點遷移造成短路,熔接 | |||
使用了異種電源造成熔接 | ·修改電路設計 | ||
接點部位浸入異物、油 | ·設置保護盒 | ||
Q1:
WL型的單側動作型和兩側動作型的區別是什么?
A1:
單側動作(僅限于能夠進行單側動作的型號)指的是操作手柄運動的左右一側“動作”、另一側“不動作”。
兩側動作指的是操作手柄運動的左右兩側“動作”。
*能夠進行單側動作的型號的動作切換的方法請參照本文的284頁。
Q2:
WL中有帶接插件的型號嗎?
A2:
有兩個型號,直出接插件型和預置線接插件型。
Q3
可以改變傳動器的安裝位置嗎?
A3:
擺桿型的可以改變。
適用機型
滾柱擺桿型
可變滾柱擺桿型
可變負載擺桿型
叉式擺桿鎖定型
| 歡迎光臨 ELEOK (http://www.afoofa.cn/) | Powered by Discuz! X5.0 |