(1)模擬量模塊輸出信號的選擇
通過對模擬量模塊連接端子的選擇,可以得到兩種信號,0~10V或0~5V電壓信號以及4~20mA電流信號。這里我們選擇0~5V的電壓信號進行控制。
(2)模擬量模塊的增益及偏置調節
模塊的增益可設定為任意值。然而,如果要得到最大12位的分辨率可使用0~4000。如圖3,我們采用0~4000的數字量對應0~5V的電壓輸出。當然,我們可對模塊進行偏置調節,例如數字量0~4000對應4~20mA時。
圖3 模塊的增益設定
(3)模擬量模塊與PLC的通訊
對于與FX2N系列PLC的連接編程主要包括不同通道數模轉換的執行控制,數字控制量寫入FX2N-2DA等等。而最重要的則是對緩沖存儲器(BFM)的設置。通過對該模塊的認識,BFM的定義如附表。
附表 BFM的定義
關于系統中PLC模擬量控制變頻調速必須解決的問題 20130531170710_37965.png 從附表中可以看出起作用的僅僅是BFM的#16、#17,而在程序中所需要做的則是根據實際需要給予BFM中的#16和#17賦予合適的值。其中:
#16為輸出數據當前值。
#17:b0:1改變成0時,通道2的D/A轉換開始。
b1:1改變成0時,通道1的D/A轉換開始。
(4)控制系統編程
對于上例控制系統的編寫程序如圖4所示。
關于系統中PLC模擬量控制變頻調速必須解決的問題 20130531170729_24511.png
圖4 控制系統編程
在程序中:
1) 當M67、M68常閉觸點以及Y002常開觸點閉合時,通道1數字到模擬的轉換開始執行;當M62、M557常閉觸點以及Y003常開觸點閉合時,通道2數字到模擬的轉換開始執行。
2) 通道1
· 將保存第一個數字速度信號的D998賦予輔助繼電器(M400~M415);
· 將數字速度信號的低8位(M400~M407)賦予BFM的16#;
· 使BFM#17的b2=1;
· 使BFM#17的b2由1→0,保持低8位數據;
· 將數字速度信號的高4位賦予BFM的16#;
· 使BFM#17的b1=1;
· 使BFM#17的b1由1→0,執行通道1的速度信號D/A轉換。
3) 通道2
· 將保存第二個數字速度信號的D988賦予輔助繼電器(M300~M315);
· 將數字速度信號的低8位(M300~M307)賦予BFM的16#;
· 使BFM#17的b2=1;
· 使BFM#17的b2由1→0,保持低8位數據;
· 將數字速度信號的高4位賦予BFM的16#;
· 使BFM#17的b0=1;
· 使BFM#17的b0由1→0,執行通道2的速度信號D/A轉換。
4) 程序中的K0為該數模轉換模塊的位置地址,在本控制系統中只用了一塊模塊,因此為K0,假如由于工藝要求控制系統還要再增加一塊模塊,則新增模塊在編程時只要將K0改為K1即可。
(5)變頻器主要參數的設置
根據控制要求,設置變頻器的運行模式為外部運行模式,運行頻率為外部運行頻率設定方式,Pr.79=2;模擬頻率輸入電壓信號為0~5V,所以,Pr.73=0;其余參數根據電機功率、額定電壓、負載等情況進行設定。本文來源朗特威自動化商城