變量名 變量類型 讀寫類型 寄存器地址 單位 備注1
cp_manual BIT R/W 2 循環泵手動/自動,1=手動
cp_cp1_remote BIT R 3 #1循環泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
cp_cp1_status BIT R 4 #1循環泵運行狀態,1=運行
cp_cp1_alarm BIT R 5 #1循環泵故障狀態,1=故障
cp_cp1_manual BIT R/W 6 #1循環泵啟停按鈕,1=啟停
cp_cp1_ctrl BIT R 8 #1循環泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
cp_cp2_remote BIT R 9 #2循環泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
cp_cp2_status BIT R 10 #2循環泵運行狀態,1=運行
cp_cp2_alarm BIT R 11 #2循環泵故障狀態,1=故障
cp_cp2_manual BIT R/W 12 #2循環泵啟停按鈕,1=啟停
cp_cp2_ctrl BIT R 14 #2循環泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
mp_manual BIT R/W 16 補水泵手動/自動,1=手動
mp_mp1_remote BIT R 17 #1補水泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
mp_mp1_status BIT R 18 #1補水泵運行狀態,1=運行
mp_mp1_alarm BIT R 19 #1補水泵故障狀態,1=故障
mp_mp1_manual BIT R/W 20 #1補水泵啟停按鈕,1=啟停
mp_mp1_ctrl BIT R 22 #1補水泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
mp_mp2_remote BIT R 23 #1補水泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
mp_mp2_status BIT R 24 #1補水泵運行狀態,1=運行
mp_mp2_alarm BIT R 25 #1補水泵故障狀態,1=故障
mp_mp2_manual BIT R/W 26 #1補水泵啟停按鈕,1=啟停
mp_mp2_ctrl BIT R 28 #1補水泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
valve_manual BIT R/W 34 電調閥手動/自動,1=手動
alarm_t2h BIT R 38 報警-一次回水溫度高,1=報警產生
alarm_t3h BIT R 39 報警-二次供水溫度高,1=報警產生,報警產生時電調閥關閉
alarm_p3h BIT R 40 報警-二次供水壓力高,1=報警產生,報警產生時循環泵關閉
alarm_p4l BIT R 41 報警-二次回水壓力低,1=報警產生,報警產生時循環泵關閉
alarm_levell BIT R 42 報警-水箱液位低,1=報警產生,報警產生時補水泵關閉
alarm_batteryl BIT R 43 報警-控制池電池電壓低,1=報警產生
tank_mv_manual BIT R/W 63 補水閥手動/自動,1=手動
tank_mv_man_ctrl BIT R/W 64 補水閥手動操作,1=開啟
tank_mv_ctrl BIT R 65 補水閥實際輸出信號,可做閥位狀態,1=開啟
ball_remote BIT R 66 電動球閥遠程狀態
ball_status_on BIT R 67 電動球閥開到位
ball_status_off BIT R 68 電動球閥關到位
ball_man_ctrl BIT R/W 69 電動球閥控制,0=關,1=開
tem_tout_tem INT16 R 1 0.1℃ 室外溫度實測值
tem_t1_tem INT16 R 2 0.1℃ 一次供水溫度
tem_t2_tem INT16 R 3 0.1℃ 一次回水溫度
tem_t3_tem INT16 R 4 0.1℃ 二次供水溫度
tem_t4_tem INT16 R 5 0.1℃ 二次回水溫度
pre_p1_pre INT16 R 6 0.01bar 一次供水壓力
pre_p2_pre INT16 R 7 0.01bar 一次回水壓力
pre_p3_pre INT16 R 8 0.01bar 二次供水壓力
pre_p4_pre INT16 R 9 0.01bar 二次回水壓力
valve_fdback1 INT16 R 34 0.10% 電調閥閥位反饋
tank_level INT16 R 36 0.01M 水箱液位
cp_dpset INT16 R/W 43 0.01bar 循環泵運行壓差設定值
cp_man_ctrlout INT16 R/W 58 0.10% 循環泵手動給定頻率
cp_cp1_fre INT16 R 60 0.1Hz #1循環泵頻率反饋
cp_cp1_current INT16 R 61 0.01A #1循環泵電流反饋
cp_cp2_fre INT16 R 63 0.1Hz #2循環泵頻率反饋
cp_cp2_current INT16 R 64 0.01A #2循環泵電流反饋
mp_pset INT16 R/W 66 0.01bar 補水泵定壓設定值
mp_man_ctrlout INT16 R/W 67 0.10% 補水泵手動給定頻率
mp_mp1_fre INT16 R 94 0.1Hz #1補水泵頻率反饋
mp_mp1_current INT16 R 95 0.01A #1補水泵電流反饋
mp_mp2_fre INT16 R 97 0.1Hz #2補水泵頻率反饋
mp_mp2_current INT16 R 98 0.01A #2補水泵電流反饋
valve_tset INT16 R/W 185 0.1℃ 二次供水溫度設定值
valve_tcal INT16 R 187 0.1℃ 二次供水溫度計算值
valve_man_ctrlout INT16 R/W 202 0.10% 電調閥手動給定
alarm_t2hset INT16 R/W 204 0.1℃ 報警-一次回水溫度高設定限值
alarm_t3hset INT16 R/W 205 0.1℃ 報警-二次供水溫度高設定限值
alarm_p3hset INT16 R/W 206 0.01bar 報警-二次供水壓力高設定限值
alarm_p4lset INT16 R/W 207 0.01bar 報警-二次回水壓力低設定限值
alarm_levellset INT16 R/W 208 0.01M 報警-水箱液位低設定限值
clock_ECLyear INT16 R 209 PLC時鐘-年
clock_ECLmonth INT16 R 210 PLC時鐘-月
clock_ECLday INT16 R 211 PLC時鐘-日
clock_ECLhour INT16 R 212 PLC時鐘-時
clock_ECLminute INT16 R 213 PLC時鐘-分
meter_sec_flow INT16 R 214 0.1m3/h 二次側瞬時流量
tank_mv_levelset INT16 R/W 226 0.01M 補水電磁閥-液位設定值
tank_mv_off_diff INT16 R/W 228 0.01M 補水電磁閥-液位設定值關閉偏差
cp_cp1_start INT16 R/W 230 #1循環泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
cp_cp2_start INT16 R/W 231 #2循環泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
mp_mp1_start INT16 R/W 232 #1補水泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
mp_mp2_start INT16 R/W 233 #2補水泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
meter_pri_flowT INT32 R 1007 0.1℃ 一次側熱量表供水溫度
meter_pri_returnT INT32 R 1009 0.1℃ 一次側熱量表回水溫度
meter_pri_flow INT32 R 1011 0.1m3/h 一次側熱量表瞬時流量
meter_pri_power INT32 R 1013 0.1kW 一次側熱量表累計流量
meter_pri_volume INT32 R 1015 0.1m3 一次側熱量表瞬時功率
meter_pri_energy INT32 R 1017 0.1Gj 一次側熱量表累計熱量
meter_refill_volume INT32 R 1019 0.1m3 補水測水表累計流量
power_voltageA INT32 R 1023 0.1V 電能表電壓
power_currentA INT32 R 1029 0.1A 電能表電流
power_powerP INT32 R 1035 0.1kW 電能表有功功率
power_energyP INT32 R 1039 0.1kWh 電能表有功電能
變量名 數據類型 讀/寫 數據地址 轉換系數 備注
cp_pfactor INT16 R/W 40047 0.01 循環泵PID比例帶,為比例系數的倒數,無單位
cp_ifactor INT16 R/W 40048 0.1 循環泵PID積分時間,單位S
mp_dp_on_diff INT16 R/W 40071 0.01 補水泵回差控制開偏差,單位bar
mp_dp_off_diff INT16 R/W 40072 0.01 補水泵回差控制關偏差,單位bar
mp_pid_slevel INT16 R/W 40074 0.1 補水泵PID睡眠頻率,單位%
mp_pid_stime INT16 R/W 40075 0.1 補水泵PID睡眠時間,單位S
mp_pid_wlevel INT16 R/W 40076 0.1 補水泵PID喚醒頻率,單位%
mp_pid_pfactor INT16 R/W 40083 0.01 補水泵PID比例帶,為比例系數的倒數,無單位
mp_pid_ifactor INT16 R/W 40084 0.1 補水泵PID積分時間,單位S
valve_pfactor INT16 R/W 40191 0.01 調節閥PID比例帶,為比例系數的倒數,無單位
valve_ifactor INT16 R/W 40192 0.1 調節閥PID積分時間,單位S
1.jpg (118.75 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
2.jpg (105.58 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
3.jpg (119.54 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
4.jpg (101.55 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
5.jpg (99.72 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
6.jpg (90.86 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
7.jpg (105.36 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
9.jpg (104.19 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
10.jpg (36.69 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
11.jpg (46.72 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
12.jpg (41.44 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
13.jpg (45.37 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
14.jpg (117.99 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
15.jpg (91.3 KB)
下載附件
2021-8-24 12:12 上傳
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|