1.C#語言開發,采用NET4.0框架,模塊化設計,通信效率不怎么高 可以湊合用。
2.工程結構類似OPC通訊方式,采用Tag的方式,通過標簽名就可以讀寫寄存器。
3.采用XML配置式標簽的方式實時讀寫PLC內部寄存器,可讀寫寄存器包括I、Q、PI、PA、M、DB。
4.具有PLC斷線重連功能,通訊穩定可靠。
5.完全開源、包括Dll文件、附件內包含源代碼。
SiemensPLC通信.zip
(5.22 MB, 售價: 2 E幣)
2020-4-19 17:23 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 2 E幣 [記錄]
[ 購買]
2.jpg (7.14 KB)
下載附件
2020-4-19 17:24 上傳
1.jpg (111.96 KB)
下載附件
2020-4-19 17:24 上傳
西門子PLC S7-200/300/400/1200/1500 TCP 通訊組件V2.0 工業自動化監控管理軟件里面有一部分是自己用高級語言開發,一部分是用組態軟件,用組態軟件的組態軟件的也需要買軟件,雖然開發快,但價格貴而且不靈活,無法開發更加復雜的業務了,本組件面向的主要用戶是采用高級開發語言(如C++,C#,VB,java等)開發監控管理系統的用戶,通過通訊中間件,能夠在開發軟件過程中更加專注于自身的生產業務流程,而無需要考慮設備通訊的問題,大大縮短開發時間,更加提升了軟件整體質量。
69.001.jpg (25.2 KB)
下載附件
2020-4-19 17:16 上傳
1.C#語言開發,采用NET4.0框架,模塊化設計,二次開發使用方便。 2.工程結構類似OPC通訊方式,采用Tag的方式,通過標簽名就可以讀寫寄存器。 3.采用XML配置式標簽的方式實時讀寫PLC內部寄存器,可讀寫寄存器包括I、Q、PI、PA、M、DB。 4.具有PLC斷線重連功能,通訊穩定可靠。 5.正式版功能支持至少10路PLC同時通訊,每個PLC讀寫點數<=20000點。 6.如需要可提供COM形式組件,供C++、VB等其他語言調用。
本軟件為測試版本,僅供測試用途,測試版本會有16的變量點的限制。如需應用到現場工程,請購買正式版二次開發組件,屆時將提供例程源碼和函數說明文檔。 syscfg.xml文件說明: 1.該文件是配置讀寫PLC寄存器重要文件,可根據自身項目需要配置讀寫的標簽。 2.節點說明 Device節點: - ip: PLC的IP地址,這里面可以設置,代碼里面也可以設置,以代碼為最終設置結果。
- PLCType:”1”: S7-200/smart系列,”2”: S7-300/400/1200/1500系列;
- cpuSlotNO:CPU所在的槽號,S7-300的PLC一般都為"02",S7-400的PLC一般都為"03", S7-200/1200/1500的PLC一般都為"01"。
- localTASP :S7-200/Smart需要用的參數,S7-200:"10 11",Smart:"02 01" 。其他PLC忽略,其中S7-200的TSAP設置可參考【附2】。
- remoteTASP:S7-200/Smart需要用的參數,S7-200:"10 01",Smart:"02 00"。其他PLC忽略,其中S7-200的TSAP設置可參考【附2】。
TagGroup節點:
- name:節點名稱,全局唯一,不能重復。
- mmtype:寄存器名稱,可選 I、Q、PI、PA、M、DB、V(200PLC專用)。
- block:DB塊的地址,如地址DB100.DBW1,其中,block=100,如寄存器不為DB塊,設為空值。注意,如要讀DB塊數據,請保證PLC里面里面已經建立了相應的DB塊,并且塊大小不能小于readCount,不然會出錯!!!
- beginAddress:讀寄存器的起始地址,建議為偶數。
- readCount:讀的字節數,不能超過200,不然效率低。
Tag節點: - name:節點名稱,在所屬的TagGroup中的name不能重復。不同的TagGroup中的兩個name可以相同。
- address:標簽地址,若讀寫標簽是位,地址形式應該設置為 N.M(0<M<7),如“100.5”,否則為實際標簽地址。該地址的的大小應不小于TagGroup節點中beginAddress的大小,且不能大于beginAddress 和 readCount的和值。
- dataType:數據類型,可選 bool,byte,short,int,float。
【bool】:對用PLC的位(bit)類型。 【byte】:對用PLC的byte類型,位8位無符號數。 【short】:對用PLC的word類型,位16位有符號數。 【int】:對用PLC的Dword類型,為32位有符號數 【float】:對用PLC的real類型,為32位有符號浮點數。
附1、S7-1200/1500特殊說明:
- 針對這兩種PLC,需要啟用通信才可讀寫數據,即在TIA軟件中,在CPU的屬性--保護—聯結機制,勾選“允許來自遠程對象…”如下圖:
69.002.jpg (22.54 KB)
下載附件
2020-4-19 17:16 上傳
- 針對DB塊的讀寫,需要進行如下操作,使得按照標準的地址進行訪問,TIA軟件中在對應的數據塊點擊鼠標右鍵選擇屬性,不勾選“優化的塊訪問”,如下圖:
69.003.jpg (28.89 KB)
下載附件
2020-4-19 17:16 上傳
附2、S7-200TSAP的默認設置界面:
69.004.jpg (63.92 KB)
下載附件
2020-4-19 17:16 上傳
200PLC的設置圖
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|