590P編程軟件DSELite3.11使用方法
1、設置編程軟件DSELite3.11的通訊口
點擊工具欄上黃色串口模樣圖標,彈出串口選擇,打勾串口COM1,打勾波特率9600或打勾AUTO。
2、查看調速器590P的通訊口P3的波特率
SERIAL LINKS – SYSTEM PORT(P3) – P3 SETUP –
MODE →EIASCII
BAUD RATE →9600
3、查看調速器590P版本號
用編程電纜將電腦與590P連接起來,打開DSELite編程軟件,軟件會自動連接590P,在信息窗口中顯示590P版本號,590P version 7.2(NOT running),590P版本號7.2(沒有運行)。
或者下拉菜單Command --- Get info, 讀取版本信息。590P version 7.2(NOT running),590P版本號7.2(沒有運行)。
4、上載590P程序之前先要打開一個與現有590P裝置版本號相匹配的程序
打開DSELite編程軟件,點擊工具欄File,在彈出的下拉菜單中,鼠標放在New選項,在右側選項中選擇對應的590P調速器版本,例如590P—Ver7—DEFAULT7.590,點擊打開。
5、上載590P程序到電腦
點擊工具欄Command,在彈出的下拉菜單中選擇Extract Drive Parameters(取出裝置參數),將590P調速器中的參數讀取到電腦中,在右下角有進度條顯示,信息窗口顯示updating connections…done,上載完成。點擊工具欄File,在彈出的下拉菜單中,選擇Save Copy As…,另存文件名到到電腦中。
6、下載590P程序到調速器
點擊工具欄File,在彈出的下拉菜單中選擇Open,從電腦中找到要下載的590P文件,點擊打開。然后點擊工具欄Command,在彈出的下拉菜單中點擊Install,將電腦中保存的參數下載到590P調速器中。在右下角有進度條顯示,信息窗口顯示Typical install: …done,下載完成。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|