S7-200模擬量模塊使用最主要的地方 S7-200的PLC使用EM231或是EM235模塊注意的地方
在實際的使用中,使用EM231或是EM235模擬量模塊進行模擬量信號采集時候,往往會出現以下幾種情況:
(1)外面信號不管怎么變化,在模擬量轉換后所得到的數字量要么是最小值,要么就是最大值32767。
(2)所得到的數字量波動比較大,不夠穩定
出現這兩種情況的原因可能在于我們對于這兩種模塊使用時候的一些細節沒有注意,使用這兩種模塊的時候我們需要注意以下幾個方面:
(1)需要設置正確的DIP開關,EM231或是EM235模塊上都有DIP開關,其作用主要供用戶正確設置其模擬量的輸入量程及輸入類型。DIP開關的設置應用于整個模塊,一個模塊只能設置為一種測量范圍。DIP開關設置好后,必須重新上電,重新上電后,模塊的設置才生效。若沒有正確設置DIP開關,那么測量所得到的結果就不是你想要的結果。
EM231和Em235模塊的DIP開關設置說明:
800.jpg (118.21 KB)
下載附件
2014-8-19 17:37 上傳
(2)正確的接線,對應不同類型的傳感器需要按照其正確的接線方式進行接線。如圖所示:
對于電壓信號的接線:
801.jpeg (45.86 KB)
下載附件
2014-8-19 17:37 上傳
電流信號接線圖:
802.jpeg (39.83 KB)
下載附件
2014-8-19 17:37 上傳
(3)如果使用電流信號輸入的時候,對于未使用的通道需要進行短接,如上圖所示
(4)對于使用的是不同的電源,即傳感器電源和供電電源不是用一個電源的情況下需要做等電位連接,也就是說把他們各自的M端連接在一起。
(5)若使用的模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好的情況也可能出現采樣所得的數字量波動比較厲害的情況,這種情況下可以考慮使用濾波功能對其進行濾波。在編程軟件中的系統塊里面可以設置其濾波功能,如圖所示:
803.jpeg (57.67 KB)
下載附件
2014-8-19 17:37 上傳
需要設置其采用數和死區。
采樣次數區域包含了由幾個采樣的平均值計算得出的值。當N 與采樣次數 相等時計算該值。死區定義了允許偏離于平均值的最大值。
------------------------------- 作者:曾鑫 版權所屬: 技成培訓網
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|