在做plc程序時,測長做如下判斷:
                                 采集編碼器兩次脈沖,第二次采集值與第一次采集值作差,若差值為負則過零了,應該加上沒有過零之前行走的脈沖,才是第二次實際行走的脈沖(實際行走的脈沖=(編碼器最大值+第二次采集值)-第一次采集值)。(絕對值過零會從0開始計)
                                 差值為正則是實際行走的脈沖(實際行走的脈沖=第二次采集值-第一次采集值)。
                         定位使用:
                                       硬件清零做法:目前只想到定位完成,硬件清零。
                                       軟件過零做法,不清零:??????。??紤]程序掃描周期硬件清零有時間影響大。

沙發
zhlodds 發表于 2014-5-12 20:39:33 | 只看該作者
這種方法可能會產生誤差,每次測量會有觸發位產生,第一次可以采用軟件清零,后面沒過來一次測量脈沖,記錄位置值,然后再清零,由于掃描還是誤差,可以嘗試使用伺服的registration功能,很多伺服都有這種功能的,這種記錄位置的方式采用時間戳,直接作用于伺服硬件本生,具有較高精度!

評分

1

查看全部評分

板凳
lcx1171905167 發表于 2015-4-12 13:32:28 | 只看該作者
不太明白,了解一下,謝謝
地板
llqtyzh 發表于 2015-11-10 14:15:35 | 只看該作者
先學習,以后再弄明白。:lol