項目簡介: 天津大港石化PTA系統是德國ZIMMER公司十五年前建設的項目,使用的控制系統是西門子的S5-135U控制器,由于系統無法采購備件,且需要增加功能,大港石化決定在檢修期間對系統進行升級改造,系統升級為西門子的S7-400H冗余系統。保留原系統所有功能,并增加一些功能。 原系統功能連鎖多,德國人做的系統考慮的穩定性極高,因此程序量較大,且有PID功能及與霍尼韋爾DCS系統通訊,這給升級工作造成較多困難。 S5系統模塊概要: S7系統模塊概要: CPU S5135U(CPU928B) S7400 414H 編程口 3964R CP 443- 1以太網 SES5 420-4UA13 6ES7 321 -1BH-02(16×2) 6ES5 441-4UA13 6ES7 322 -1BH-02(16×2) 6ES5 466-4UA11 6ES7 331 -7KF-02(8) 6ES5 470-4UC13 6ES7-332-5HF-00(8) CP524(TO DCS) CP341(MODBUS SLAVE) 升級的步驟: 1 將S5程序用CONVERTEING 軟件進行轉換,一般的程序即可升級為S7程序,其中一些特殊的S5程序需自行編寫,如模擬量讀取,PID,CP524通訊等 2 按照原系統的地址表組態S7硬件,即S7中通道地址與S5相同,這樣就不需對程序進行太多的修改。 3 修改特殊S5程序如S5PID程序為OB251,在OB13中調用,我們使用S7的FB41代替并在OB35中調用。值得注意的是S5PID數據塊的手動默認是FLASE,而FB41的數據塊默認為TURE。 4 修改CP524的通訊程序。更新為CP341的FB80。 5 升級人機界面WICC4.0到WINCC7.0。 改造后系統運行正常,升級成功。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|